施工现场临时用电三级箱(开关箱)是否需做接地?
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 我总配电箱,分配电箱都做重复接地了,开关箱需要么?末端应该是用电设备吧?那小型用电设备怎么做重复接地?比如说蛙式...
-
施工现场临时用电三级箱(开关箱)是否需做接地? - 懂得
施工现场临时用电三级箱(开关箱)是否需做接地? 5.3.2TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。我总配电箱,分配电箱都做重复接地了,开关箱需要么?末端应该是用电...
-
某工地临时供电采用TN-S接地、接零保护系统,采取"三级配电、两级...
某工地临时供电采用TN-S接地、接零保护系统,采取"三级配电、两级漏电保护"模式。施工中发生多起事件。 事件1:一场暴雨过后,由于开关箱漏雨,导致线路起火,总配电箱初级漏电保护未动作,经查总配电箱漏电保护器失灵,开关箱未设漏电保护器...
-
实例:工地临时施工用电的标准化做法
支脚宜采用直径12mm螺纹钢;碘钨灯灯罩塑料外壳,壳体应做保护接地/零。 12、定期巡检记录 项目临时用电施工和维修人员必须经过培训且有上岗证,配备绝缘鞋等防护用品。所有的配电箱、开关箱每天进行检查和维修,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、...
-
建筑工地临时用电三级配电箱内试跳记录是如何规范的?_问一问
您好,您的问题已经看到了,现在正在为您收集有效的答案,请您稍等片刻,马上给您回复,请稍后 ◎ 采用三级配电系统;◎ 采用TN-S接地保护系统;◎ 采用二级漏电保护系统;◎ 实行一机一闸一箱一漏制。■ 配电箱 ◎ 一...
-
三级配电箱的接地的标准深度
接地一般要多深 接地极一般打多深 配电箱重复接地的材质 三级配电箱的配件标准 赞3 答2 什么是一级配电箱,二级配电箱,三级配电箱 赞0 答2 一级配电柜;二级配电箱;三级配电箱的图纸。 赞0 答2 施工现场三级配电箱是否要重复接地...
-
...防雷接地电阻值应不大于30Ω 配电箱符合三级配电和二级保护...
施工现场临时用电检查验收 保护方法采用TN S系统 重复接地点不少于3处 每个接地点电阻值应不大于10Ω PE线与N线分开不能混接 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按规定设置防雷接地装置 防雷接地电阻值应不大于30Ω 配电箱...
-
施工现场临时用电三级箱是否需要全部重复接地? - 土木在线
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条啊. 但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答...
-
现场临时用电的安全管理,看这一篇就够了!_接地_线路_配电箱
(1)施工用电配电箱、电缆线及部分用电设备不满足要求; (2)临时施工用电布设不规范、不合理,现场用电线路错综交叉混乱; (3)配电箱未固定、外壳未有效接地; (4)施工机具外壳未有效接地; ...